    Predeterminado Compensación de una línea de transmisión

    Buenas amigos, tengo una duda, ¿para compensar una línea de transmisión eléctrica, uso condensadores en serie para disminuir la impedancia total de la línea (compensar la pérdida de potencia), así como la reactancia inductiva? ¿Estoy en lo correcto?

  2. #2
    Registro
    Jun 2015
    Ubicación
    Reus
    Posts
    3 860
    Nivel
    Universidad (Ingeniería)
    Artículos de blog
    5
    ¡Gracias!
    3 566 (2 359 msgs.)

    Predeterminado Re: Compensación de una línea de transmisión

    Deberías ser mucho más claro en tu pregunta, que resulta bastante ambigua:

    Cita Escrito por eduardo66 Ver mensaje
    ... ¿para compensar una línea de transmisión eléctrica, ...
    ¿Qué tipo de línea? ¿Continua o alterna? Si es alterna ¿monofásica o trifásica? ¿Qúe parámetro concreto quieres compensar en la línea?

    Cita Escrito por eduardo66 Ver mensaje
    ... ¿para compensar una línea de transmisión eléctrica, uso condensadores en serie para disminuir la impedancia total de la línea ... así como la reactancia inductiva ...
    Eso depende, si la línea es inductiva y pones condensadores en serie, puedes efectivamente, (si eliges bien el valor de su capacidad) disminuir la impedancia de la línea y anular la reactancia inductiva.

    Cita Escrito por eduardo66 Ver mensaje
    ... ¿para compensar una línea de transmisión eléctrica, uso condensadores en serie para disminuir la impedancia total de la línea (compensar la pérdida de potencia), ...
    ¿Qué potencia? ¿La reactiva?

    Lo mejor es que expliques mejor tus dudas o pongas un ejemplo completo de alguno de los ejercicios que debes resolver.

    Saludos.
    Última edición por Alriga; 13/05/2019 a las 14:22:55. Razón: Presentación

  3. El siguiente usuario da las gracias a Alriga por este mensaje tan útil:

    eduardo66 (13/05/2019)

  4. #3
    Registro
    Nov 2018
    Posts
    34
    Nivel
    Secundaria
    ¡Gracias!
    2 (2 msgs.)

    Predeterminado Re: Compensación de una línea de transmisión

    Sí, es muy ambigua, de hecho, no especifica si se quiere compensar la pérdida de potencia o compensar desfase. La pregunta literalmente dice "¿Una lína de transmisión se compensa introduciendo resistencias en dicha línea? Verdadero o falso, justifique".

    Por eso me fui al ámbito de la potencia, por la que se pierde al ser disipada por la resistencia.

  5. #4
    Registro
    Jun 2015
    Ubicación
    Reus
    Posts
    3 860
    Nivel
    Universidad (Ingeniería)
    Artículos de blog
    5
    ¡Gracias!
    3 566 (2 359 msgs.)

    Predeterminado Re: Compensación de una línea de transmisión

    Cita Escrito por eduardo66 Ver mensaje
    ... "¿Una línea de transmisión se compensa introduciendo resistencias en dicha línea? Verdadero o falso, justifique" ...
    Hombre, yo respondería que eso de introducir resistencias nunca, aunque no diga en la pregunta qué es lo que quieren compensar. Cuando se habla de "compensación" normalmente se refiere a reducir el efecto de algún parámetro de la línea, que hace que el generador deba entregar más potencia que la que nominalmente consume la carga. No tiene ningún sentido añadir resistencias, pues las pongas como las pongas, ellas consumirán siempre algo de potencia que se añadirá a la nominal de consumo de la carga, las nuevas resistencias siempre sumarán y nunca restarán. Normalmente los sistemas de compensación están formados por reactancias capacitivas y/o inductivas, que idealmente no consumen potencia activa del generador.

    Saludos.
    Última edición por Alriga; 13/05/2019 a las 15:00:47.

  6. #5
    Registro
    Feb 2010
    Ubicación
    Argentina
    Posts
    1 632
    Nivel
    Universidad (Ingeniería)
    Artículos de blog
    3
    ¡Gracias!
    471 (427 msgs.)

    Predeterminado Re: Compensación de una línea de transmisión

    El término compensar se utiliza generalmente para la compensación de potencia reactiva, la cual puede ser un compensación tanto capacitiva como inductiva. La compensación con cargas inductivas (reactores) es necesaria en las lineas de transmición donde aguas abajo hay pocas cargas (generalmente en las horas de valle) debido a que la linea es predominantemente capacitiva y el efecto es el contrario (las cargas son predominantemente inductivas). Hoy en día, es tanto el consumo durante las horas nocturnas que es escaso compensar con cargas inductivas.

    La compensación de la potencia distorsiva o potencia de distorsión, debido a la tasa de distorsión armónica, es un problema más complejo y el mismo no es abordado en redes de transmisión ya que es necesario aportar potencia mediante compensadores activos (a diferencia de la potencia reactiva donde median compensadores pasivos) y esto es realizado en las redes de los clientes (por la complejidad del compensador), de manera de no afectar a clientes aledaños en la red de distribución.

    Compensar con cargas resistivas no tiene sentido. Si bien, existe una cuestión económica donde se busca que el factor de utilización de las SE sea 0.7 y 1 en los centros de transformación de distribución. Porque no es rentable usar una SE de 300 MW donde el consumo es 150MW, en todo caso, ante una SE de 150W si aumenta el consumo se realizará una ampliación de la misma. Esto está relacionado con la máxima transmisión de potencia.
    Sería como decir, que compensas la potencia firme, es decir, la potencia nominal de los transformadores o generadores agregando más consumo. Que es lo mismo que decir, que se gastó demasiado dinero en la red y se busca mayor consumo para cubrirlo.
    AB * {Log}_{2} (1+\dst \frac{S}{N })

Información del hilo

Usuarios viendo este hilo

Ahora hay 1 usuarios viendo este hilo. (0 miembros y 1 visitantes)

Hilos similares

  1. Otras carreras Transmisión del calor.
    Por marifisica en foro Termodinámica y Física estadística
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 10/01/2018, 08:40:44
  2. 2o ciclo Transmisión por difracción
    Por leo_ro en foro Electromagnetismo
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 22/04/2014, 20:32:51
  3. Otras carreras Líneas de transmisión
    Por galep en foro Electromagnetismo
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/01/2014, 04:42:22
  4. Divulgación Nulidad de carga / compensación
    Por Avicarlos en foro Cuántica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 27/08/2013, 16:12:03
  5. Otras carreras Línea de Transmisión!!
    Por randerman en foro Electromagnetismo
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 29/12/2012, 19:36:00

Etiquetas para este hilo

Permisos de publicación

  • No puedes crear hilos
  • No puedes responder
  • No puedes adjuntar archivos
  • No puedes editar tus mensajes
  •