Anuncio

Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.

transformador

Colapsar
X
 
  • Filtro
  • Hora
  • Mostrar
Borrar todo
nuevos mensajes

  • Otras carreras transformador

    señores del foro tengo esta duda ........si me dicen que tengo un transformador de 500KVA que funciona en retraso con un factor de potencia de 0.6.si dicen que añada unos condensadores el factor de retraso aumentan a 0.9.hallar la potencia reactiva despues de colocar los condensadores.........
    mi duda es la sigueinte cual es constante en este problema asumiendo que lo resolveriamos asi o como lo resolverian ustedes

    gracias de antemano
    Última edición por mapers; 21/02/2011, 02:44:45.

  • #2
    Re: trasnformador

    la potencia activa es constante:



    y del triangulo de potencias:



    donde es la potencia reactiva que buscas

    y

    despejas y ya está.
    Última edición por skynet; 22/02/2011, 14:28:48.
    be water my friend.

    Comentario

    Contenido relacionado

    Colapsar

    Trabajando...
    X