    Hola!
    Al realizar el ensayo de vacío a un transformador se conecta el primario a tensión nominal y se deja abierto el secundario.
    Por que entonces la potencia aparente S no es igual a la potencia aparente nominal Sn, si el primario esta a tensión nominal? Gracias!

  • #2
    Re: Transformadores. Ensayo de vacío.

    ¿Qué es lo que te hace pensar que deberían ser iguales? Un trafo en vacío consume mucha menos corriente que cuando trabaja con la carga nominal, por lo tanto su potencia aparente debe ser necesariamente menor. Es la filosofía principal de trabajo de los trafos, si no sabes responder al porqué ocurre eso es porque no sabes como funciona un transformador.

    Un transformador en vacío se comporta como una bobina con núcleo ferromagnetico, tal cual, ya que la corriente por el arrollamiento secundario es nula y no existe reacción magnética de la carga del secundario. El arrollamiento primario tiene por lo tanto un consumo cuya corriente se define como corriente de vacío del trafo que sería la correspondiente a la impedancia de vacío del trafo, es decir comportándose como una simple bobina con núcleo ferromagnético. En el secundario aparece entonces una tensión que es la debida a la FEM producida en el arrollamiento secundario por la corriente del primario.

    Si se permite ahora que circule una corriente por el arrollamiento secundario se producirá un incremento de flujo magnético provocado por esta corriente, que generará una FEM adicional en el primario y por lo tanto un incremento de la corriente primaria del trafo que, admitiendo que el trafo trabaja fuera de la zona de saturación, será proporcional a la corriente del secundario (su comportamiento es quasi lineal, será tanto más lineal cuanto mayor sea la calidad del material que forma el núcleo ferromagnético), y que evidentemente se sumará a la corriente de vacío del primario que se supone seguirá circulando. La corriente de plena carga es habitualmente muy superior (del orden de 100 veces superior) a la corriente de vacio en los transformadores convencionales. Por lo tanto la corriente del primario será mayor en el régimen de plena carga que trabajando en vacío. Las ecuaciones del modelo matemático (hay varios modelos distintos del comportamiento lineal de un trafo que pueden utilizarse) las tienes en cualquier texto que trate el tema, la descripción del fenómeno, que es muy sencilla, la tienes aquí.

    Salu2, Jabato.