  • Secundaria Caudal/Calor especifico

    Hola a todo el mundo.
    Un caudal de agua de 3.2 litros/minuto. A partir de un calor especifico de la mezcla agua+anticongelante de 0.89 Kcal/Kgr. ¿Cómo calcular el caudal de la mezcla a partir de estos datos?.
    Estaría agradecido por la respuesta razonada. Gracias.

  • #2
    Re: Caudal/Calor especifico

    Escrito por cormoran Ver mensaje
    ...
    Un caudal de agua de 3.2 litros/minuto. A partir de un calor especifico de la mezcla agua+anticongelante de 0.89 Kcal/Kgr. ¿Cómo calcular el caudal de la mezcla a partir de estos datos?.
    ...
    Imagínate que elevas la temperatura de una masa de un líquido de capacidad calorífica en una cantidad . El calor entregado es


    Análogamente para un segundo líquido


    Entonces, y asumiendo que en la mezcla cada líquido se comporte independiente del otro, al variar en la misma cantidad la temperatura de la mezcla, el calor total suministrado será


    y por consiguiente la capacidad calorífica de la mezcla será


    Despejando y dividiendo entre el tiempo tendrás


    y


    Chequea las cuentas no haya metido yo la pata. Saludos,

    Al

    PD. Después de haber escrito todo releo y veo que lo que tienes es volumen/tiempo. Bueno, haz la misma cuenta pero sustituye las masas por densidad x volumen.
    Don't wrestle with a pig in the mud. You'll both get dirty, but the pig will enjoy it. - Parafraseando a George Bernard Shaw

    Comentario


    • #3
      Re: Caudal/Calor especifico

      Hola, y gracias por la respuesta en primer lugar.
      Lo que has puesto esta indudablemente bien desde el punto de vista teórico. Mi pregunta surgió por lo siguiente:

      [FONT=Arial Black]PROYECTO ACS SOLAR .[/FONT]
      [FONT=Helvetica]
      [FONT=Helvetica]Para calcular el diámetro de las tuberías utilizaremos la siguiente expresión[/FONT]
      [/FONT][FONT=TTE19623F0t00][FONT=TTE19623F0t00][/FONT]


      [/FONT][FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]D = j.C
      [/FONT]
      [/FONT]
      [FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]0.35[/FONT][/FONT][FONT=Helvetica]
      [/FONT][FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]De donde:[/FONT]
      [FONT=Helvetica]D = Diámetro en cm[/FONT]
      [FONT=Helvetica]C = Caudal en m[/FONT]


      [/FONT]
      [FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]3[/FONT][/FONT][FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]/h[/FONT][/FONT][FONT=Helvetica]
      [FONT=Helvetica]J = 2.2 para tuberías metálicas[/FONT]

      [/FONT]
      [FONT=TTE19623F0t00][FONT=TTE19623F0t00][FONT=Times New Roman][/FONT][/FONT][/FONT][FONT=TTE19623F0t00][FONT=TTE19623F0t00]
      
      [/FONT]
      [/FONT][FONT=Helvetica][FONT=Helvetica]Para calcular el diámetro hemos de obtener previamente el caudal al que trabajara[/FONT]
      [FONT=Helvetica]la instalación. El fabricante de los paneles recomienda un caudal de 2,4 litros/minuto por cada panel.[/FONT]
      [FONT=Helvetica]en los casos en que el fluido caloportador sea el agua. En el caso de nuestra[/FONT]
      [FONT=Helvetica]instalación, dicho valor habrá que dividirlo entre el calor específico de la mezcla de[/FONT]
      [FONT=Helvetica]agua y anticongelante, 0.91 Kcal/Kgr, -que es lo que circula en el interior del panel- por lo tanto:[/FONT]
      [FONT=Helvetica]2,40/0,91=2,64 litros/minuto.[/FONT]

      Yo creo que el resultado que da finalmente de 2.64 litros/minuto, seria en realidad 2.64 Kgr de mezcla/minuto, con lo cual sería un caudal másico no un caudal volumétrico, y en ese caso habría que hacer uso de la densidad de la mezcla para calcular el caudal volumétrico.¿Estoy en lo cierto?
      [/FONT]