Nos dan la tensión y la potencia en el primario del transformador:
V
W
La corriente que circula por el primario del transformador ideal:
A
Nos dan la relación de transformación:
La corriente que circula por el secundario del transformador ideal:
A
La resistencia de un conductor de cobre es:
Las pérdidas en esos 5 km de conductor:
Una pregunta adicional típica de este tipo de ejercicios es ¿Cuál es la tensión al final de la línea de transporte de 5 km de longitud?
La tensión en el secundario del transformador
V
La caída de tensión en la línea de transporte:
V
La tensión al final de la línea:
V
Otra pregunta adicional típica es ¿Cuál es el rendimiento del transporte?
Como el transformador es ideal, la potencia en el secundario es la misma que en el primario:
W
El rendimiento:
Saludos.
Anuncio
Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.
Transporte de corriente
Colapsar
X
-
Transporte de corriente
Necesito ayuda con este problema que no tengo ni idea, relacionando la relación de espiras con el potencial obtengo que el V secundario es 100000 v y hallo una Is=0,2 pero no se si es correcto y no se seguir.
"Un transformador elevador, supuesto ideal, se conecta a un primario con una Veficaz=500 v producida en una central eléctrica de 20kW y se quiere transportar a 5 km. la relación espiras primerio secundario es de 1/200 y se usa cobre de resistividad 1,7 exp(-8) y sección 4 mm2. Determina la energía perdida por segundo en el transporte"
Contenido relacionado
Colapsar
Dejar un comentario: