Anuncio

Colapsar
No hay ningún anuncio todavía.

Voltaje, corriente trifásica

Colapsar
X
 
  • Filtro
  • Hora
  • Mostrar
Borrar todo
nuevos mensajes

  • 1r ciclo Voltaje, corriente trifásica

    [FONT=arial]Hola a todos. Antes que nada muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Os escribo porque tengo un par de dudas muy básicas acerca del voltaje y cómo circula la corriente en un circuito trifásico:
    1ª DUDA:
    Dado dicho circuito eléctrico: ¿Cuál sería el voltaje entre el punto A y el punto B? ¿Y el voltaje entre el punto C y el punto D? ¿Sería "0", casi nulo pero sin llegar a "0", ó no existiría? ¿Por qué?

    2ª DUDA:

    a) Tengo un circuito trifásico formado por tres fases R, S, T y un neutro N que abastecen a una potencia P de valor 3300 W que requiere corrientre trifásica. Sé que el voltaje entre dos fases es 400 V, y el voltaje entre una fase y el neutro es 230 V. Pues bien, la intensidad de corriente I que circulará por ese circuito será de valor: \frac{P}{\sqrt{3}x400x\cos\ell } (perdonad, pero no sé si he introducido bien la fórmula. La corriente I que circulará será de valor:
    I(A)= P(W)/[3^(1/2)x400(V)xcos([/FONT]
    [FONT=Calibri][FONT=arial]ℓ)]). Si supongo cos(ℓ)=1, entonces I será de valor 4,76 A. Bien, pues la pregunta es: ¿estos 4,76 Amperios cómo circularán por el circuito trifásico?, ¿por cada fase circulará 4,76/3 A?, ¿y por el conductor neutro qué circulará? ¿circulará por dicho conductor neutro una corriente de retorno? ¿de qué valor sería la intensidad que circularía por ese conductor de retorno?. En caso negativo, ¿qué función tendría entonces ese conductor neutro?

    b) Ahora tengo ese mismo circuito formado por tres fases R, S, T y un neutro tal que entre dos fases hay 400 V, y entre una fase y un neutro hay 230 V. Pues bien, supongamos que la fase R y el neutro N abastecen a un aparato de potencia 100 W que requiere corriente monofásica. Entonces la corriente I que circulará será de valor I(A)= P(W)/230(V), lo que nos dará una intensidad de 14,35 A. ¿cómo circulará en dicho caso estos 14,35 A por el circuito: por qué cable discurrirán los electrones?, ¿tendrá retorno la corriente?

    c) Ahora supongamos que tenemos ese mismo circuito trifásico formado por tres fases R, S, T y neutro N tal que el voltaje entre dos fases es 400 V, y el voltaje entre fase y neutro es 230 V. Pero ahora dicho circuito abastece a un aparato de potencia 3300 W que requiere corriente trifásica, y además, la fase R y el neutro N abastecen al mismo tiempo a otro aparato de potencia 100 W que requiere corriente monofásica. Dichos aparatos se disponen en paralelo. ¿Es posible dicho circuito?. En dicho caso, la intensidad I que circulará justo antes del aparato de 3300 W seguirá siendo de valor de 4,76 A?, ¿y la intensidad I que circula justo antes del aparato de 100 W seguirá siendo de valor de de 14,35 A?. ¿Cómo circularía en dicho caso la corriente por el circuito?

    3ª DUDA:
    ¿Por qué motivo se produce la caída de tensión? ¿Cómo se podría evitar?

    He intentado ser los más claro posible. Si hay algo que haya preguntado pero que no se entienda, comentádmelo. Gracias de antemano a todos por vuestra atención. Saludos[/FONT]
    .[/FONT]
    Última edición por josanagui; 08/10/2017, 17:12:50.

  • #2
    Re: Voltaje, corriente trifásica

    respecto a la duda 1 ... no puedo ver el archivo adjunto

    Escrito por josanagui Ver mensaje
    [FONT=arial]

    2ª DUDA:

    [/FONT]
    [FONT=Calibri][FONT=arial]¿por cada fase circulará 4,76/3 A?, ¿y por el conductor neutro qué circulará? ¿circulará por dicho conductor neutro una corriente de retorno? ¿de qué valor sería la intensidad que circularía por ese conductor de retorno?. En caso negativo, ¿qué función tendría entonces ese conductor neutro?

    [/FONT]
    .[/FONT]
    depende de si la carga es equlibrada o desequilibrada.

    has calculado mal la intensidad, la ecuacion es correcta pero el resultado está mal, en realidad la intensidad por fase debería de ser unos 5A (redondeando)

    si es equlibrada, por cada fase circulará 5A y por el neutro 0A

    si es desquilibrada, por cada fase circulará lo que le corresponda de acuerdo a su carga y por el neutro circulará la resultante de la suma vectorial de las tres corrientes de fase (en el caso equilibrado esta resultante es cero)


    Escrito por josanagui Ver mensaje
    [FONT=Calibri][FONT=arial]
    b) Ahora tengo ese mismo circuito formado por tres fases R, S, T y un neutro tal que entre dos fases hay 400 V, y entre una fase y un neutro hay 230 V. Pues bien, supongamos que la fase R y el neutro N abastecen a un aparato de potencia 100 W que requiere corriente monofásica. Entonces la corriente I que circulará será de valor I(A)= P(W)/230(V), lo que nos dará una intensidad de 14,35 A. ¿cómo circulará en dicho caso estos 14,35 A por el circuito: por qué cable discurrirán los electrones?, ¿tendrá retorno la corriente?

    [/FONT]
    .[/FONT]
    la corriente monofasica circulará por la fase R y por el neutro ..... y no será 14,35A, será algo menos de 0,5A.


    Escrito por josanagui Ver mensaje
    [FONT=Calibri][FONT=arial]
    c) Ahora supongamos que tenemos ese mismo circuito trifásico formado por tres fases R, S, T y neutro N tal que el voltaje entre dos fases es 400 V, y el voltaje entre fase y neutro es 230 V. Pero ahora dicho circuito abastece a un aparato de potencia 3300 W que requiere corriente trifásica, y además, la fase R y el neutro N abastecen al mismo tiempo a otro aparato de potencia 100 W que requiere corriente monofásica. Dichos aparatos se disponen en paralelo. ¿Es posible dicho circuito?. En dicho caso, la intensidad I que circulará justo antes del aparato de 3300 W seguirá siendo de valor de 4,76 A?, ¿y la intensidad I que circula justo antes del aparato de 100 W seguirá siendo de valor de de 14,35 A?. ¿Cómo circularía en dicho caso la corriente por el circuito?
    [/FONT]
    .[/FONT]
    por supuesto que es posible

    suponiendo que la corriente monofasica son 0,5A y que la carga trifasica es equilibrada

    por la S y la T circulará 5A

    por la R, circulará 5,5 A ... en realidad es la suma vectorial de las dos intensidades ... 5,5A sería en caso de que todas las cargas fueran resistivas

    por el neutro 0,5A

    - - - Actualizado - - -

    Escrito por josanagui Ver mensaje
    [FONT=Calibri][FONT=arial]
    3ª DUDA:
    ¿Por qué motivo se produce la caída de tensión? ¿Cómo se podría evitar?

    [/FONT]
    [/FONT]
    la caida de tensión se produce por la resistencia de los conductores, puedes evitarla usando superconductores.
    Última edición por skynet; 09/10/2017, 12:13:29.
    be water my friend.

    Comentario


    • #3
      Re: Voltaje, corriente trifásica

      Hola "skynet", antes que nada perdona por no haber contestado antes, pero he estado de exámenes y no he tenido mucho tiempo.

      has calculado mal la intensidad, la ecuacion es correcta pero el resultado está mal, en realidad la intensidad por fase debería de ser unos 5A (redondeando)

      si es equlibrada, por cada fase circulará 5A y por el neutro 0A
      ¿Cómo calculas que por el neutro discurren 0 Amperios?

      la corriente monofasica circulará por la fase R y por el neutro ..... y no será 14,35A, será algo menos de 0,5A.
      ¿Cómo calculas que por la fase R y por el neutro circularán 0,5A?

      Gracias
      Última edición por josanagui; 07/11/2017, 16:41:15.

      Comentario


      • #4
        Re: Voltaje, corriente trifásica

        Escrito por josanagui Ver mensaje
        [FONT=arial]Hola a todos. Antes que nada muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Os escribo porque tengo un par de dudas muy básicas acerca del voltaje y cómo circula la corriente en un circuito trifásico:
        1ª DUDA:
        [ATTACH=CONFIG]12802[/ATTACH][/FONT]
        [FONT=arial]Dado dicho circuito eléctrico: ... [/FONT]
        No vemos ningún circuito eléctrico, por lo tanto es difícil responderte. ¿Puedes añadir la imagen del circuito? Para ello lee y ten en cuenta:

        1) Cómo adjuntar imágenes, y otros archivos, en los mensajes

        2) Consejos para conseguir ayuda de forma efectiva

        Saludos.
        "Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch! "

        Comentario


        • #5
          Re: Voltaje, corriente trifásica

          Escrito por josanagui Ver mensaje

          ¿Cómo calculas que por el neutro discurren 0 Amperios?
          la intensidad del neutro siempre es igual a la suma vectorial de las tres intensidades de fase .... si la carga es equilibrada, estas tres intensidades son iguales en modulo y están desfasadas 120º, por lo que la suma vectorial es igual a cero, por eso es frecuente no conectar el neutro en las cargas equilibradas, como resistencias o motores trifásicos.

          - - - Actualizado - - -

          Escrito por josanagui Ver mensaje

          ¿Cómo calculas que por la fase R y por el neutro circularán 0,5A?
          si la carga trifásica es equilibrada, la corriente de neutro es 0A, y si a esto le añades los 0,5A de la carga monofásica, el resultado es 0,5A

          en realidad la intensidad monofásica será igual a que en el caso de te dará 0,43A

          y por la fase R circularán 5,43A ... en realidad habría de hacerse la suma vectorial, pero esos valores son correctos suponiendo cargas puramente resistivas.
          Última edición por skynet; 07/11/2017, 18:10:07.
          be water my friend.

          Comentario

          Contenido relacionado

          Colapsar

          Trabajando...
          X