Hola, necesito ayuda con este ejercicio ya que he llegado a un punto en el que no se si lo estoy haciendo bien pues me ha dado un valor negativo y no se si es correcto:
Quiero aprovechar el agua que sale de un evaporador a 95oC para calentar el medio de cultivo que requiero para cargar mi fermentador. La temperatura óptima del microorganismo que voy a emplear es de 37oC y tengo idea de alimentar 300L de medio de cultivo que tengo refrigerado a 50C en unas 2 horas. Me pregunto que será más conveniente si poner las corrientes en paralelo o en contra corriente porque el tubo interno que pienso usar es de espesor muy fino y de un material muy caro, por tanto, no me conviene usar mucho.
Datos: h agua-tubo= 2200 Kcal/m2hoC; h tubo-medio=2000 Kcal/m2hoC; Cp agua 1 Kcal/KgoC;
Cpmedio=1.1 Kcal/KgoC; Dinterior-tubo =2 cm; Dendidad medio 1.05g/mol; Caudal max agua= 150kg/h; Caudal max medio =105kg/h
Yo lo he planteado asi:
Dint=2cm=0.02m e≈0 Ai≈Ae
Q cedido frio=105kg/h*1.1kcal/kg ºC *(5-37)ºC=-3696kcal/h
Q absorbido caliente=150kg/h*1/kcalºC*(Tsc-95)ºC=-3696kcal/h
150*(Tsf-95)=-3696; Tsf=70.36ºc
[FONT=arial]ΔT1=95-70=25; [/FONT][FONT=arial]ΔT2=37-5=32 Luego [/FONT][FONT=arial]ΔTml=([/FONT][FONT=arial]ΔT1-[/FONT][FONT=arial]ΔT2)/Ln([/FONT][FONT=arial]ΔT1/[/FONT][FONT=arial]ΔT2) = [/FONT][FONT=arial]ΔTml=28ºc
[/FONT]1/VA=1/(h agua-tubo +Ai)+e/(K Aml)+1/(h tubo-medio Ae) ; 1/V=1/9.54*10-4=1048.2kcal/m2hºc
A=Q/(V*[FONT=arial]ΔTml) ; A=(-3696kcal/h)/(1048.2[/FONT]kcal/m2hºc*28ºC); A=-0.1259
Luego obtendria la medida que necesito con A=[FONT=arial]π*D*L= -0.126m2/[/FONT][FONT=arial]π*0.02m= -2m
[/FONT]E aqui mi duda no creo que pueda ser -2m y creo que el planteamiento del problema esta bien a ver si me podeis decir que es lo que falla en el caso de que este equivocado.
Gracias.
Quiero aprovechar el agua que sale de un evaporador a 95oC para calentar el medio de cultivo que requiero para cargar mi fermentador. La temperatura óptima del microorganismo que voy a emplear es de 37oC y tengo idea de alimentar 300L de medio de cultivo que tengo refrigerado a 50C en unas 2 horas. Me pregunto que será más conveniente si poner las corrientes en paralelo o en contra corriente porque el tubo interno que pienso usar es de espesor muy fino y de un material muy caro, por tanto, no me conviene usar mucho.
Datos: h agua-tubo= 2200 Kcal/m2hoC; h tubo-medio=2000 Kcal/m2hoC; Cp agua 1 Kcal/KgoC;
Cpmedio=1.1 Kcal/KgoC; Dinterior-tubo =2 cm; Dendidad medio 1.05g/mol; Caudal max agua= 150kg/h; Caudal max medio =105kg/h
Yo lo he planteado asi:
Dint=2cm=0.02m e≈0 Ai≈Ae
Q cedido frio=105kg/h*1.1kcal/kg ºC *(5-37)ºC=-3696kcal/h
Q absorbido caliente=150kg/h*1/kcalºC*(Tsc-95)ºC=-3696kcal/h
150*(Tsf-95)=-3696; Tsf=70.36ºc
[FONT=arial]ΔT1=95-70=25; [/FONT][FONT=arial]ΔT2=37-5=32 Luego [/FONT][FONT=arial]ΔTml=([/FONT][FONT=arial]ΔT1-[/FONT][FONT=arial]ΔT2)/Ln([/FONT][FONT=arial]ΔT1/[/FONT][FONT=arial]ΔT2) = [/FONT][FONT=arial]ΔTml=28ºc
[/FONT]1/VA=1/(h agua-tubo +Ai)+e/(K Aml)+1/(h tubo-medio Ae) ; 1/V=1/9.54*10-4=1048.2kcal/m2hºc
A=Q/(V*[FONT=arial]ΔTml) ; A=(-3696kcal/h)/(1048.2[/FONT]kcal/m2hºc*28ºC); A=-0.1259
Luego obtendria la medida que necesito con A=[FONT=arial]π*D*L= -0.126m2/[/FONT][FONT=arial]π*0.02m= -2m
[/FONT]E aqui mi duda no creo que pueda ser -2m y creo que el planteamiento del problema esta bien a ver si me podeis decir que es lo que falla en el caso de que este equivocado.
Gracias.